          11 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A EVB보드에 COM포트가 잡히지 않아요   




          VRF-100A EVB보드의 COM포트가 잡히지 않을 경우 


          USB드라이버를 설치해주어야 합니다.



          아래 링크로 접속하여 사용하고 있는 OS에 맞는 버전을 다운로드를 해줍니다.

          https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

















          10 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A EVB보드의 전원은 어떻게 인가해야 하나요?   








          VRF-100A EVB 보드의 정격 전원 전압12V이며 9~15V까지 입력이 가능합니다.


          USB
          포트를 통하여 전원 인가가 가능하지만 전류가 부족하여 원활한 통신이 불가능 합니다.


          VRF-100A
          설정시에만 사용해주시기 바랍니다.










          9 [기술문의 -VRF-100A] VRF Control Panel에서 설정 읽기가 되지 않아요   





          VRF-100A의 경우 TX,RX핀이 잘못 연결되어 있거나 


          설정한 시리얼 BaudRate연결 시 BaudRate가 다를 경우 설정 읽기가 안되게 됩니다.





          VRF-100A의 시리얼 Baudrate를 설정할 수 있어 연결 시 Baudrate가 다를 경우 

          설정을 읽어올 수 없으니 주의하시기 바랍니다.





          8 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 주파수 대역을 설정할 수 있나요?   




          VRF-100A의 주파수 대역은 424MHz이며 주파수 대역을 수정할 수 없습니다.


          안테나 또한 424MHz대역에서 사용 가능하며 타 대역대에서 사용 시 

          해당 안테나의 통신거리 또한 변경될 수 있습니다.





          7 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 안테나 종류와 사용법은 어떻게 되나요?   




          VRF-100A는 다이폴안테나, 마그넷안테나(), 마그넷안테나() 3종류의 안테나가 있습니다.


          다이폴안테나최대 800m , 마그넷안테나()최대 1km, 마그넷안테나()최대 2km까지 통신이 가능합니다.







          안테나는 VRF-100A안테나 단자와 연결하여 사용할 수 있으며 통신거리는 개활지 기준입니다.


          주변 환경에 따라 통신거리는 크게 달라질 수 있습니다.








          6 [기술문의 -VRF-100A] Network ID, Group ID, Local ID, Default ID는 무엇인가요?   





          VRF-100A는 크게 2가지 모드가 있습니다.


          하나는 어떠한 모뎀이 보낸 메시지라도 수신이 가능Transparent Mode가 있으며
          또 다른 하나는 모뎀이 주소를 갖게 되어 주소를 통해 송•수신이 가능 Address Mode가 있습니다.


          Transparent Mode
          Address Mode 모두 Network ID를 가져야 하며 

          같은 RF Channel같은 RF Baudrate여야 통신이 가능합니다.


          Transparent Mode의 경우 Group ID를 설정할 수 있으며 같은 Group ID의 속해 있을 경우 통신이 가능합니다.


          Address Mode
          의 경우 Local ID를 설정하여 자기만의 주소를 갖게 됩니다

          데이터를 송신할 때 주소를 입력하여 보내게 되면 해당 주소의 모뎀만이 데이터를 수신할 수 있습니다.
          그리고 Address ModeDefault ID 또한 설정하여 주어야 합니다

          데이터를 보낼 때 주소를 설정하여 보내지 않으면 같은 Default ID를 갖는 모뎀에게 데이터를 송신하게 됩니다.


          자세한 사항은 매뉴얼을 참고하여 주시기 바랍니다.







          5 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A는 설정을 어떻게 해야 하나요?   





          VRF-100A EVB보드 혹은 MODLINKUPLOAD-LINKVRF-100A를 연결한 후 


          VRF Control Panel 혹은 AT커맨드를 통하여 설정할 수 있습니다


          UPLOAD-LINK VRF-100A TX핀과 RX핀을 연결해주면 됩니다.


          또는 MCU를 통하여 시리얼 통신으로 AT커맨드를 이용하여 설정할 수 있습니다.








          4 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 AT커맨드는 어떻게 사용하나요?   
          • VRF-100A_Manual(한).pdf (3MB)





          VRF-100AAT커맨드시리얼 통신을 통해 사용할 수 있습니다.


          VRF-100A
          는 평소에 동작모드로 동작하고 있다가 +++를 입력하여 주면 

          AT커맨드를 통해 레지스터를 수정할 수 있는 Configuration모드가 활성화 됩니다.


          +++사이는 50ms~200ms의 딜레이가 필요합니다.
          자세한 AT커맨드의 종류와 패킷은 첨부된 매뉴얼의 2장을 참고해 주시기 바랍니다.






          3 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 통신 레벨은 어떻게 되나요?   




          VRF-100A의 통신 레벨은 3.3V TTL 레벨입니다

          5V 또한 호환이 가능합니다.





          2 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 통신 거리는 어떻게 되나요?   





          VRF-100A에는 3종류의 안테나가 있으며 안테나의 종류에 다라 통신거리가 다릅니다.


          다이폴안테나 사용시 최대 800m, 마그넷안테나() 사용시 최대 1km

          마그넷안테나() 사용시 최대 2km까지 통신이 가능합니다.


          통신거리는 모두 개활지 기준이며 주변 환경에 따라 통신거리는 크게 달라질 수 있습니다.






          1 [기술문의 -VRF-100A] VRF-100A의 구동 전원 전압은 어떻게 되나요?   





          VRF-100A의 구동전압은 5V or 3.3V 입니.






          비밀번호 확인

          게시물 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.

          비밀번호 확인

          댓글/답글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.








          회사명 : 주식회사 엣지크로스 | 사업자등록번호 : 119-87-05616 [사업자정보확인] | 주소 : 서울특별시 금천구 가산동 371-6 가산비즈니스센터 1202호
          통신판매업 신고 : 제2015-서울금천-0105호 | 연락처 : 02-859-4590 | FAX : 070-7878-9990 | 개인정보보호 책임자 : 김민규 | 대표자 : 김민규
          contact : edgecross@edgecross.ai for more information

          회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
          현재 비밀번호
          신규 비밀번호
          신규 비밀번호 확인
          8~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합